sections des fils sur bloc de jonction

Bonjour,

Dans un coffret électrique, je n'arrive pas à différentier les sections des fils qui partent d'un bloc de jonction :

SW electrical semble considèrer que tous les fils de la même équipotentielle ont la même section... ce qui est assez problématique ...

 

Concrètement, le seul endroit que j'ai trouvé pour changer la section d'un fil, c'est :

- clic droit sur le fil

- propriété de l'équipotentielle

- je renseigne la case "section ou jauge"

Mais sur un bloc de jonction (bornier) je ne sais pas comment définir un fil en 6², un autre en 2.5², 1.5², etc. Puisque quand je change une section, ça le change pour tout les fils de la même équipotentielle.

 

Vous faites comment dans un cas comme ça ??

ou alors il faudrait créer une quantité astronimique de câbles dans le gestionnaire des câbles ???

 

Merci beaucoup !

Vincent

Captain Obvious, à la rescousse !

 

Je me réponds à moi-même :

en fait, il y a 2 sections pour un fil :

- la section de l'équipotentielle (#EQUIP_SEC)

- la section du fil (#WIRE_SEC)

pour la section du fil : 

- clic droit sur le fil

- propriété du fil => choisir le fil qu'on veut

- et là, on peut changer la section du fil et QUE de ce fil

 

maintenant, à quoi peut bien servir cette notion de "section  d'équipotentielle" ??

 

 

Rq : J'ai aussi vu que dans 

onglet projet => configuration => "projet..." => onglet "symbole"

on peut éditer l'étiquette de fil et l'étiquette d'équipotentielle : c'est ce qui m'a mis sur la piste.

Bonjour,

Je me serai connecté plus tôt, j'aurais pu t'aider sans problème car j'ai déjà été confronté à ce sujet.

Désolé du retard. Cependant je peux quand même te dire ce que je sais à ce sujet.

Pour afficher ta section de fils sur ton plan, le fait de le faire par l'équipotentielle va beaucoup plus vite, sauf bien sûr si tous tes fils ont une section différente. Aussi, sur ton bornier, si tu mets un câble, la section qui apparaitra sera celle de ton câble et non celle de ton fil, même si celui ci a une section différente. 

Autre problème que tu risques de rencontrer également. Si tu veux afficher ta section par les étiquettes de fils, il faudra faire attention aux ordres de cablage. Si c'est grisé, cela veut dire qu'il y a un problème ( par ex. 3 fils sur la même borne). Une fois ceci fait, tu pourras afficher tes sections comme tu le désire.

Nico